變頻器面板最下方狀態行提示慣性停車,現場無法就地啟動,完全依賴 DP 總線控制也開不起來。
根據故障現象,檢查變頻器參數5-12 慣性停車選擇,參數值應設為 0,排除變頻器本地參數觸發慣性停車;這個故障根源是由于慣性停車指令由 DP 通訊主控下發,并非變頻器自身故障。解決方法:此慣性停車狀態不能通過變頻器本地操作解除,必須由上位 DP 主控端下發控制字解除慣性停車指令,撤銷 DP 側的停車封鎖命令后,變頻器即可正常開機運行